В помещении порядка 22-25 градусов, охладитель - тайфун-90 производства ноября 2013 года на 8 ходов, визуально приезжал новым. Циркуляционный контур закорочен на себя. Помпа в качестве эксперимента включалась на сутки беспрерывной работы и на сутки выключалась. Линии от кег до охладителя и далее до кранов 1,5-2,5м каждая, неизолированные. Льда нет вообще, вода, если сунуть палец, от "тепло" (может, градусов 15-18) до "прохладненько" (градусов 10-12). На температуру воды наличие работающей помпы никак не влияет. Компрессор включается примерно на 1,5 минуты каждые 10 минут, радиатор заметно нагревается. Если на "вдув" охладителя поставить небольшой бытовой вентилятор, радиатор охлаждается чуть быстрее, чем без вентиля, но в любом случае к новому включению компрессора он холодный.
Скорее всего - термостат. Но, перед тем, как его обвинять, надо бы посмотреть на то, в каком положении он установлен. НА Тайфунах (как, впрочем и на многих других охладителях) устанавливаются универсальные (плюс - минус) термостаты. С градуированной шкалой от 0 до 7-ми. Так вот - положение "0" - это максимум его
плюсового диапазона работы - то есть, где-то 14-15 градусов. Положение 7 - это
минимум, то есть - работа в минусовом ("ледяном") режиме. Очень похоже, что тут и порылась собака.
Как правило все сразу выставляют "семёрочку" и спокойно работают со льдом.
ВАЖНО:
У помпы два предназначения: обеспечивать циркуляцию воды и перемешивать воду в ванне охладителя.
Так вот: если Вы будете работать с выключенной помпой - эффективность охладителя может снизиться чуть ли не в десять раз. То есть вместо номинированных 50 литров в час, будет охлаждаться 5-8 литров, не более. Объяснение простое: вода имеет крайне низкую теплопроводность (не путать с теплоёмкостью, где у воды очень мало конкурентов). То есть при проливе тёплого пива по змеевикам, оно будет нагревть воду, находящуюся радом со змеевиком. И, если не будет перемешивания, то эта тёплая вода так и останется тёплой и не будет охлаждать протекающее пивко, несмотря на то, что в каких-то паре-тройке сантиметров от неё находится лёд.
Именно поэтому помпа, установленная на охладителе, имеет перемешивающий пропеллерчик в нижней её части и носит гордое название: помпа-
мешалка!